目录

  1. 1. 县级城市配电网现状分析
  2. 2. 县级城市配电网规划建设原则及负荷预测
  3. 2.1 县级城市电网规划建设原则
  4. 2.2 负荷预测
  5. 3. 县级城市电网规划建设
  6. 3.1 电源点规划建设
  7. 3.2 城区配电网络规划建设
  8. 大理城区供电局:四川炉霍地震城区有部分已恢复供电

(国网庐江县供电公司,安徽 庐江 231500)

摘 要:近年来,电力负荷密度不断增加,社会及电力企业本身对供电的安全可靠性、供电能力、质量、服务等要求越来越高.目前,虽然电力企业加大了改造和建设力度,但大部分资金主要放在主网与电源规划等各基础建设方面,造成县级城市配电网薄弱及改造资金不足,这在一定程度上制约了城市的建设和供电企业的发展.

关键词:县级城市;配电网;规划建设

中图分类号:TM715文献标识码:A文章编号:1009-2374(2013)27-0013-02

1. 县级城市配电网现状分析

电源点不足且分布不合理,导致供电半径大.由于早期整体规划不合理造成10kV配电网的布局和电源点位置不合理,随着城区建设发展,用户数量和负荷的日益增加,配电网不断延伸和扩展,导致电源点与负荷中心产生偏离,对城市配电网在供电运行的经济性与质量造成严重影响.

设备陈旧、技术落后、线路故障率高、供电可靠性降低.城区配网线路基本上是架空线路,以架空裸导线为主.线径小,设备运行年限长,自动化程度低,特殊天气故障率高.尤其是低压线路,问题突出,像线径小、分支乱、供电半径长等.尤其下户线易烧断,导致一系列的维修量增加、维修时间增长,安全性得不到保障.

供电范围不明显、互送能力差、同杆架设回路数多、停电范围大且时间长、重复建设严重、管理比较困难.目前,县级城区供电线路交叉较多,供电范围不能分片、分区供电.线路之间互导能力差,只能进行一些范围小、负荷轻的简单操作,尤其是变电所出线部分,由于回路数过多,若发生设备故障或遇到检修情况,会导致网络供电区域长时间、大面积的停电情况.

公用配电变压器负荷重、配电网无功补偿不足、电压质量差.目前县级地区公用配电变压器容量大多为杆上400kVA配变,小区基本上是各类箱式变压器,容量最大不超过800kVA,有的公用配变下用户数较多,使部分公用配变超负荷运行,造成电压质量差,甚至烧毁变压器.无功补偿方面,在城区无论是10kV线路或是低压线路,无功补偿都较少,另外自动投切型无功补偿装置尚未被广泛应用,因而系统功率因数相对较低,对城区电网的经济运行造成严重影响.

2. 县级城市配电网规划建设原则及负荷预测

2.1 县级城市电网规划建设原则

城区供电宜实行划片分区域供电,划分主要依据县城街道、主要道路、负荷分布及变电所的位置;应遵循统一规划、分步实施、因地制宜、适当超前以及安全可靠、经济实用、技术先进、减少维护的大原则;城区电网自动化程度应与当前发展相适应,但不可贪大求全,盲目引进高新设备技术;必须遵循上级电网规划导则.

2.2 负荷预测

预测负荷需把握好以下两点原则:集中负荷要依据安装容量1000kVA以上的大用户的发展情况对5年内的符合发展情况进行预测,分散负荷要依据各地用电性质并且对城区总体负荷的增长程度进行参考,用城区规划的经济发展速度对其进行校对测算;新开发区域则需依据城建规划,充分考虑其用电性质、同类型地区的负荷密度、城区总体符合增长程度、城区规划、经济发展速度等,对其发展情况进行测算.

3. 县级城市电网规划建设

3.1 电源点规划建设

3.1.1在城区电网规划中,最为慎重的就是电源建设.根据目前大多市政发展情况看,城区最好选用110/10kV供电系统,对现有的35kV变电所网络设法改建或取消.在今后10~20年内,每个县级城市都需建设2~6个110kV变电所.

3.1.2对公用配电变压器的安装位置进行合理规划与调整.主要依据原则是小容量(杆上宜选用不超过500kVA配变,箱式宜选用不超过630kVA配变)、短半径(要求一般不超过300m)、密布点,配电变压器安装位置应在负荷中心.

3.1.3新开发区、居住小区依据负荷情况,规划原则是居住小区配变容量在4000kVA及以上时,应规划10kV专用线路.大的开发区配备容量在40000kVA及以上的宜同步规划110kV变电站.

3.2 城区配电网络规划建设

3.2.110kV线路:城区的配电网络规划首先要建立一个坚强的10kV主干网架,10kV公用线路实行划片分区供电,主干线路采用环网接线、开环运行.城区的10kV架空线路档柜不应大于50m,杆高不低于15m,水泥杆与管型铁塔相结合.主干导线截面应按中长期规划选型,一次到位,不宜小于240mm2,供电半径应控制在5km内,支线不小于120mm2,但分支第一档线不小于95mm2,所有架空线路宜选用10kV绝缘导线,同时要注重10kV架空绝缘导线的线路防雷措施.

大理城区供电局:四川炉霍地震城区有部分已恢复供电

3.2.2公用配电变压器:依据配电变压器容量与用电设备容量比为1∶1.5~1∶1.8的范围内,对变压器的容量与型号进行合理配置.10kV配电变压器首选型号为S11型系列的低损耗变压器,噪声范围应低于48Db,条件宽裕的地区则可推广采用新型非晶合金配电变压器.

户外柱上公用配电变压器应采用容量不宜大于500kVA,箱式变压器不宜大于630kVA,所有配变的高压侧应装设负荷开关或带灭弧罩的跌落保险,低压侧均应装设负荷开关,配变高、低压侧防雷应采用硅橡胶氧化锌避雷器.

3.2.3低压线路:低压线路与10kV配电线路可以同一电源、同杆架设,低压配电网的供电范围必须明确,要做到不穿越以下三处供电:10kV线路分段开关、10kV联络开关以及街道.低压配电线路要保证末端电压损失≤4%,城区主干线供电半径≤300m,分支线供电半径≤400m,低压主干导线截面选用≥150mm2,次干线选用≥95mm2,支线选用≥50mm2.

3.2.4电能计量:在集装中严禁使用共用零线的方式进行装表接电.使用的计量箱应具有相关认证和防护等级要求,材料选用符合环保要求并应适应不同的安装环境,箱体结构宜设计为进线室、计量室与出线室三个部分,能够满足计量管理条件及供电企业与用户间的责任划分.以上各级计量装置均应具有远程抄表、实时召回的功能,城区计量管理规划要逐步实现“全覆盖、全采集、全费控”的计量管理新模式.

3.2.5城区配电网自动化规划建设:配电网自动化系统应保证具有较高的安全性、可靠性、实用性、开放性、扩展性和容错性的要求.县级城区配电网自动化规划建设可以按照“综合考虑,统一制定规划建设,分期实施”的原则进行.城区配电自动化规划的起点要高,技术要成熟可靠,同时还应充分考虑到配电自动化实施的可能性和升级空间,在城区电网建设中尽可能使用智能化成套设备.

作者简介:宋德勇(1963—),男,安徽庐江人,国网庐江县供电公司客户服务中心书记,助理工程师,研究方向:电力客户服务.