简介:关于本文可作为相关专业检修设备论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文检修设备论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
(广东电网公司东莞供电局,广东 东莞 523120)
摘 要:要使整个电网系统运行顺利,必须要确保变电站一次设备在运行过程中的安全可靠性.在供电时,经常会出现突然停电检修的情况,究其原因是由于一次设备在运行过程中出现了问题,这除了对用户造成不利影响外,还使供电单位遭受巨大的经济损失.基于此,文章对变电站一次设备状态检修的相关问题进行了探讨.
关键词:变电站;一次设备;状态检修;断路器;隔离开关
中图分类号:TM411 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)19-0130-03
状态检修一般都要在设备运作过程中实施,这样的话可以尽早发现并及时解决设备存在的隐患,避免了以前定期计划检测带有的盲目性,而且有利于降低人、财、物等资源耗费.针对变电站一次设备实施的维修以及检测,有利于使设备在维修的时候具有较强的针对性,而且效率较高,在这个前提下一次设备的分析能力得到了全面的提高.此外,针对变电站设备进行的管理,其水平也得到了提升.设备寿命延长,可靠性也通过了验证,进而促使对变电站一次设备进行维修的论文范文总额得到了最大限度的降低.
1. 对变电站一次设备进行状态检修的主要原因
时代进步的趋势之一是智能化,相应的智能化变电站也开始出现,在变电站运作过程中,智能化一次设备是其基本生产工具,《高压设备智能化技术导则》、《智能变电站技术导则》以及IEC61850标准,都是国家针对变电站一次设备颁布的对其状态进行检测的法律指导条文.
对变电站的一次设备进行状态检修具体需要做好这些工作,对故障的诊断、维修以及在线检测等,所以要充分使用对变电站一次设备状态进行维修的技术手段来替换以前周期性的维修方式.在维修电气设备时,分析诊断必须要有据可依.
关于变电站一次设备,要对其存在的问题、密度,机械性以及压力等实施信息收集,促使一次设备状态达到可视化程度,使电网的整个寿命周期实现全面的优化管理.而通过在线检测手段能帮助智能化设备达到可视化状态,它对状态检修来说,是其实现的技术前提,能一直给状态检修带来检测数据以及顺利分析的依据.在线检测手段能尽早、较好地了解设备的实际磨损以及技术情况,能有效地防止突发事件,还有利于对渐发故障进行良好的控制,所以使设备得到了最大程度的利用,延长了设备使用期限,优化了资产管理,易于对故障发生的原因进行分析,使以前的那种维修模式成功向状态维修演变.
2. 对一次设备进行状态检修应该遵守的选取原则
要以实际情况为依据对变电站一次设备进行检修,对那些需要维修的一定要进行维修,根据变电站的实际情况科学选取.将状态检修用于新的以及改建的项目中,在计划阶段就应该将监测以及诊断设备考虑进来,当获得良好的效果后,再将其经验向下级变电站推广.那些重要程度较低及故障较少的变电站,为了避免事故出现而选择成本较高的监测诊断系统,是不符合经济适用性的,对这些问题可以这样处理,即只对那些故障出现较多的重要部件实施必要的监测.首先对功能单一但是实用性较高的监测诊断设备进行安装,接着在对设备使用时间长短进行研究的时候,通过合理的措施慢慢加大对变电站一次设备进行检修的周期,当变电站经济条件好转后,再针对变电站一次设备选择状态检修.对于不太重要但是在数量方面占据很大比例的部件或设备,如果发生损坏应该及时淘汰,没有必要全部实施状态检修.图1表示的是变电站一次设备实施状态检修所依据的分类原则示意图:
3. 一次设备状态检修系统
状态检修是根据先进的状态监测和分析诊断技术提供的设备状态信息,基于设备在需要维修之前存在一个使用寿命特点来判断设备的异常、预测设备的故障,根据设备的健康状态来适时安排检修计划、实施设备不定期检修及确定检修项目.状态检修能有效地克服定期检修造成设备过修或失修的问题,提高设备的安全性和可用性.状态检修是一个系统的工程,其核心部分主要有变电站一次设备的状态检测、设备的故障诊断以及设备的状态预测等.变电站一次设备的状态检修系统的流程见图2:
4. 对一次设备实施的状态检修
4.1 对变压器进行的检修
(1)对绝缘状态进行的检测.关于变压器,其绝缘状态指的是对老化以及受潮实施的检测.对绝缘状态进行的检测要根据一系列的实验对状态做出评估以及分析,这些实验主要包括油简化试验、老化试验等.(2)对引线故障进行的检测.该部分的故障大概包括接线柱发生松动以及引线出现烧断现象等.接线柱和引线的连接位置出现松动,致使接触不可靠.引线相互焊接不稳固,导致温度太高以及开焊现象的出现.要是未能尽早解决的话,会使变压器异常运行,也可能是三相电压缺乏平衡性而使用电设备被烧.(3)声音出现异常的情况.变压器如果是正常运行的话,会发出“嗡嗡”声,其声音不仅节奏感较强而且非常均匀,除此之外的其他一切声音都属于异常声音.之所以会出现这种异常情况,主要是因为:在低压线路出现短路以及接地;因为组成变压器的零件出现了松动;容量很大的动力设备在进行起动的过程中导致负荷加大.
4.2 对断路器实施的检测
对断路器来说,经常会出现的故障主要有:爆炸、着火、拒动以及误动、温度过高、发出不正常声音等.因为直流电压或低或高,合闸回路以及保险元件之间未能有效接触或者出现断线,低压电不符合要求以及将合闸接触器线圈的正反极性没有接正确,致使合闸线圈层次出现短路现象.重复接线不正确、错误操作、蓄电池缺乏容量以及远动回路出现故障等原因,都可以导致断路器出现拒动.因为合闸接触器卡滞以及开关本体,不管是大轴出现窜动还是操动机构以及销子脱落等发生问题,都会引起断路器出现拒动.
直流系统存在超过两点的接地现象导致再次回路故障的发生;直流系统电压突然过高,同时关于合闸接触器,其动作电压最低值过低,导致操作机构出现误动;互感器正反极性错误连接、未将变比接正确,导致再次回路接线不正确;绝缘程度减弱、通过两点接地方式,导致直流电源出现回路故障,或者是操作不正确以及操作机构被不合理触碰,这些都可以引起断路器出现误动.对此应该这样解决,先将备用系统以及断路器投入,接着找出误合闸的主要因素,想办法尽早解决引起误合闸的原因,力求开关保持正常状态.
4.3 对隔离开关实施的监测
隔离开关经常会出现的故障主要包括:(1)其载流接触面位置温度过高.因为设计存在的局限性以及隔离开关的特点,很多载流接触面不仅面积较小,而且需要较多的活动论文范文,易于出现接触不良的情况.所以其载流接触面温度过高已经是一个很常见的现象,隔离开关温度过高的地方主要是接线座以及触头位置.(2)接触不良问题.因为安装调试不正确以及制造工艺不精,导致隔离开关在合闸的时候未能做到位,进而引起触头臂与接线座未能有效接触,从而引起接线座温度过高.在对刀闸进行大修的过程中往往会出现这样的情况:连接触指臂与接线座的紧固螺母出现松动.之所以会这样,主要是因为制造质量不合格以及在安装过程中未检查出来导致的.引线设备线夹和接线座未能良好接触,一般都是因为安装工艺错误引起的.比如在安装过程中对接触面缺乏可靠连接以及有力的打磨,关于铜铝的接触未选择铜铝过渡材料等.
5. 对状态检修实际效果进行评估
该工作主要包括适时评估和年度评价两种,适时评估就是每完成一项状态检修都要对其效果给予评估,年度评价就是对状态检修进行的年度全面评估.适时评估按照检修过程中出现的状况以及结果,对检修方案进行二次审核,并综合评价工艺流程、检测措施以及判断结果等.具体有关于相同设备针对其状态进行的评价、对设备完成检修后针对其状态给予的评价、对检修实施的经济技术方面的评价.关于年度评价,要全面分析状态检修的实际效果,具体要以职责范围为根据分层实施.评估的主要对象要全面考虑设备可用系数以及完好率、发生事故的可能性、对设备状态进行评估的最终结果、设备的实际缺陷状况、检修报告、供电是否可靠以及设备状态趋势等等,关于该公司要对其年度状态检修开展客观系统的评估,为了今后更好地对状态检修进行管理,需要给出一些具有指导性的意见.
6. 结语
简而言之,在实际使用过程中对变电站一次设备进行的状态检修在一直改进,作为相关人员,要在实践过程中及时发现问题并积极主动处理问题,推进对变电站一次设备进行的状态检修科学发展,为电力系统的顺利开展提供保障.
电气设备:县电业局检修设备保供电
参考文献
[1] 国家电网公司.智能变电站技术导则(Q/GDW383-2009)[S].
[2] 李志武.电力设备状态检修实施策略研究[J].忻州师范学院学报,2009,25(5).
[3] 江苏省电力公司.电力系统继电保护原理与实用技术[ M] .北京:中国电力出版社,2006.
[4] 彭理艳.变电站电气设备[M].北京:中国电力出版社,2010.
(责任编辑:文 森)
总结:本论文为您写检修设备毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。
电气设备引用文献:
[1] 电气设备相关论文选题 电气设备论文题目哪个好
[2] 最新电气设备安装论文选题参考 电气设备安装专业论文题目如何拟
[3] 新颖的汽车电气设备论文选题 汽车电气设备专业论文题目怎么拟