当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

发电厂厂用电负荷开关检修

主题:开关电源故障检修方法 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-21

简介:关于开关检修方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关开关检修论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

开关检修论文范文

开关电源故障检修方法论文

目录

  1. 1. 系统设备状况
  2. 2. 问题概述
  3. 3. 检修质量标准与实际不符是开关拒动的主要原因
  4. 3.1 存在问题
  5. 3.2 解决开关拒动的重要性
  6. 3.3 建议
  7. 3.3.1 把检修的重点放在机械回路.
  8. 4. 分合闸动作电压对开关拒动的重要性
  9. 4.1 关于高压开关分合闸动作电压的标准
  10. 4.2 引起分合闸动作电压高(运行过程中)的主要原因
  11. 4.3 检修方面的建议
  12. 4.3.2 对连板机构进行认真的研磨,使各部件灵活无卡涩,并确保各部件之间的配合良好.
  13. 4.3.3 机构的润滑油要调配适当,延长其固化期,以减少摩擦系数.
  14. 4.3.5 电磁机构的分闸电磁铁,应转动动铁芯360°动作灵活,无卡滞现象.
  15. 开关电源故障检修方法:彩电开关电源的故障检修

(大唐太原第二热电厂,山西 太原 030000)

摘 要:发电厂高压开关在运行中因其缺陷导致的非计划停运时有发生,这影响到发电机并网运行,延长了机组开机时间,不利于电网的稳定运行.文章通过对高压开关的实际检修工作,论述了导致开关故障的成因以及相应的处理方法,分析了影响开关操作困难的缺陷,并提出了行之有效的解决措施.

关键词:发电厂;厂用电负荷;高压开关;开关机构;开关检修  文献标识码:A

中图分类号:TM623  文章编号:1009-2374(2015)27-0146-02  DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.27.075

发电厂高压开关在运行中因其缺陷导致的非计划停运时有发生,有时甚至直接影响到发电机并网运行,延长机组开机时间,线路侧的开关停运还影响到电力网的潮流分布,不利于电网稳定运行.

本文结合实际检修工作,对下列高压开关检修中所遇到的问题和采取新工艺、新方法做出了阐述,以供借鉴和探讨.

本文以SN10-10Ⅱ型开关——3kV、6kV负荷开关

为例.

1. 系统设备状况

大唐太原第二热电厂3kV和6kV系统均为厂用电系统.3kV系统承担着7台50MVA发电机以及其公用负荷的供电,共计有323台开关;6kV系统承担着2台200MVA发电机以及其公用负荷的供电,共计164台开关.以上所有开关均采用SN10-10Ⅱ型,所配置的机构为CD10-Ⅱ.

2. 问题概述

大唐太原第二热电厂3kV、6kV负荷开关在实际运行中拒分拒合事故自1995年底以来时有发生.所有这些事故的发生,造成了停电,从而影响了3kV、6kV母线和厂用负荷的安全运行.

3. 检修质量标准与实际不符是开关拒动的主要原因

3.1 存在问题

大唐太原第二热电厂3kV、6kV负荷开关(SN10-10Ⅱ型)配置CDIO-Ⅱ型操作机构,历年来以厂家提供的《检修工艺》为检修质量标准.该《检修工艺》只对开关的结构、性能、拆装做了简单介绍,再加上检修过程中检修人员只重视电气回路,忽视了机械回路,对操作、传动机构只做一般检查,存在盲目检修,错误地认为开关大修只是简单的解体和回装,导致了开关频繁发生拒动.

3.2 解决开关拒动的重要性

据统计,大唐太原第二热电厂188台3kV、6kV开关事故中,拒分、拒合事故占全部事故的80%以上,绝缘和载流事故(由过电压引起)仅占3%~4%,而拒分占拒分、拒合事故总和的90%之多.且拒合是一条线路、单一负荷的供电问题,而拒分则会使事故扩大到上一级母线,这是比较严重的,所以必须有足够的认识和对待.有时工作人员为了减少停电时间和次数,常常带电排除故障,这是十分危险的,会产生很严重的后果.

3.3 建议

针对这种型号的开关,根据对开关的检修、认识和排除故障的经验提出建议:

3.3.1 把检修的重点放在机械回路.

第一,在理论方面.SN10-10Ⅱ型开关的额定电压为10kV,额定电流为1000A,额定短路开断电流为31.5kA,使用于3kV、6kV系统,其容量裕度比较大.

第二,在实际运行方面.从开关运行的事故统计可以看出,开关拒动率为80%以上,绝缘和载流事故率仅为3%~4%,且由过电压引起,不是开关性能方面的

原因.

第三,3kV 138台开关的机械回路从出厂到现在,很少解体检修或检修中存在严重的漏项,比如传动连杆在每次大小修中从不被列入检修项目,也就是说大大延长了机械回路的检修周期.

结论:所有这些说明了开关的电气回路检修不应作为重点,而机械回路的检修应列入重要的检修项目.

3.3.2 机械回路的检修重点是传动连杆.SN10-10Ⅱ型开关的分合闸力是通过28条连板和轴销、拉杆来传递的,这些连板和轴销铰链在一起不是直线的力传递,必然产生摩擦,使轴销和轴孔配合间隙增大,导致某些零部件窜位,起不到其应有的作用;同时间隙增大也改变了力的传递方向,相对减小了分合闸力,从而引起开关拒分、拒合,所以传动连杆的检修也是很重

要的.

3.3.3 加强磁路的检修也是非常重要的.运行实践表明:由于CD10-Ⅱ型电磁机构的磁路不当引起开关拒动的比例比较大,主要原因是电磁铁结构和材料选择不当.该机构的分闸电磁铁的铁芯顶杆为铁质材料,极易被磁化,从而减小分闸力,甚至形成卡涩引起拒分;其合闸电磁铁的隔磁铜套也为铁质材料,存在严重的磁化现象,引起开关拒合.或者使合闸铁芯回落慢,卡住机构连板,不能进行下次操作,使下一次分闸拒动.所以加强磁路的检修、更换不合格的电磁铁是防止开关拒动的重要措施.

4. 分合闸动作电压对开关拒动的重要性

4.1 关于高压开关分合闸动作电压的标准

4.1.1 国家标准.《高压开关设备通用技术条件》(GB 11022-89)9.6条中规定:并联合闸脱扣器应能在80%~110%(直流)额定电压范围内正确动作.并联分闸脱扣器,分闸机构在额定电压的65%~120%时应能正确脱扣,当电源电压等于或低于额定电压的30%时,不应脱扣.

4.1.2 电力行业标准.《交流电压断路器订货技术条件》(DL/T 402-91)11.1条中规定:脱扣器由独立的直流或交流电源供电的分闸电磁铁、合闸接触器其可靠动作电压应为65%~120%额定值,低于30%时不应产生吸合动作,但可靠分闸的电压应能调整在30%~65%之间.电力部编写的各种《高压断路器检修工艺导则》中的分合闸动作电压也都是30%~65%的额定电压.

4.1.3 比较两种规定.结合我厂开关的实际运行情况和检修经验,认为国家标准中分合闸动作电压都比较高,而电力部规定的30%~65%额定电压是比较合理的,也是适合大唐太原第二热电厂实际情况的.

开关电源故障检修方法:彩电开关电源的故障检修

4.2 引起分合闸动作电压高(运行过程中)的主要原因

分合闸动作电压高会引起开关拒动,根据对拒动开关的处理和调试,总结出引起开关动作电压高的主要原因有三种:

4.2.1 分合闸电磁铁材料和结构不合理以及磁路检修不当易使铁芯磁化,形成卡涩,使分合闸电压离散大,或高或低,引起开关拒动.

4.2.2 3kV、6kV负荷开关CD10-Ⅱ型机构为连杆机构,连板和轴销铰链在一起产生摩擦,而且138台开关操作不规律,有的次数多,有的次数少,一年只操作1~2次,这样日久不操作会使连杆机构涂敷的润滑油凝化,加之灰尘、锈蚀等影响使其摩擦系数增大,产生惰性,从而使动作电压升高.

4.2.3 当事故动作时,其操作回路包括继电器接点的接触电阻、操动机构内各端子排接触电阻等,均会或多或少产生压降,相对地提高了动作电压.

4.3 检修方面的建议

4.3.1 对分、合闸电磁铁进行改进或更换.把分闸铁芯铁质的铁芯顶杆更换成铜质顶杆,把合闸电磁铁外面的铁套更换成铜套,能起到隔磁和屏蔽磁的作用,以免合闸铁芯磁化,以此来消除开关的拒动.到目前为止,我们对所有3kV和6kV的负荷开关的电磁铁进行了更换或改进,运行近一年来从未发生过因剩磁而使分合闸电磁铁卡涩,从而发生拒动的现象,从而彻底有效地消除了分、合闸动作电压离散大,避免了开关的拒动,收到了良好的效果.

4.3.2 对连板机构进行认真的研磨,使各部件灵活无卡涩,并确保各部件之间的配合良好.

4.3.3 机构的润滑油要调配适当,延长其固化期,以减少摩擦系数.

4.3.4 在开关的调试中,按电力行业标准30%~65%额定电压要求进行分合闸动作电压试验,最好调整在50%~55%之间.

4.3.5 电磁机构的分闸电磁铁,应转动动铁芯360°动作灵活,无卡滞现象.

总之,在每次的大小修和开关退出运行时,要认真调试开关的分合闸动作电压,使其处于标准范围内,绝不允许把动作电压高的开关推入运行状态,给系统埋下隐患,影响大唐太原第二热电厂老机厂用负荷的运行.

参考文献

[1] 高压开关设备通用技术条件(GB 11022-89)[S].

[2] 交流电压断路器订货技术条件(DL/T 402-91)[S].

作者简介:刘俊生(1965-),男,山西太原人,大唐太原第二热电厂副总工程师,检修公司经理,工程师.